• 防雷接地卫生间内的局部等电位如何套定额

    图纸中说明连接线为BVR 1*4mm/PVC16。

    钢筋网

    图纸中又给出了联结示意图

    局部等电位


    问题:

    1、LEB和接地网联结也可以采用BVR1*4铜线吗?  还是需要镀锌扁钢之类的。

    2、在计算工程量的时候。除了管和铜线,需要考虑端子板与每个铜线的连接吗?

    3、下图定额的工程量。是LEB每一处出线,计算一处等电位末端金属体与绝缘导线连接吗?(这个等电位末端金属体是指端子板吗?这个定额是计算端子板与每根铜线的连接吗?)

    答疑解惑

    2021-03-24 16:25:49 补充

    第一个问题打错字了。是LEB和本层建筑物钢筋网联结。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 等电位端子盒安装

    2021-03-24 16:26:10 

  • 一般要套等电位端子盒及接地母线一般是4*25的扁钢

    2021-03-24 16:40:24 