• 下面理解有问题吗?

    风机水泵

    要检查

    请教各位老师,风机水泵此类带电动机的是不是应该计算一次检查接线,再计算一次电动机调试?

    不管是三相还是单相电动机都需要检查接线,三相电动机需要计算调试,单相电动机不需要?

    这个检查接线和电动机调试分别是干啥,目的是什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    检查接线;风机、水泵、空调都不是电工安装的,但需要电工去检查接线并记取费用。干活就得要钱。

    电动机调试;检查接线后电动机需要送电调试,如果电动机反转,还得拆下重新接线(换2个接头),直到正转为止。目的是确保电动机正转(反转的风机、水泵就不能正常工作)

    单相电动机不会发生反转,所以不用调试。

    首次提交 2021-03-25 10:49:47  最近修改2021-03-25 10:49:48 (修改过2次)

  • 不需要计算调试的,检查接线计算

    2021-03-25 10:35:23 