yaya_wcusa 2008-12-18 16:42:32 | 上海市 其他专业 | 480查看 5回答
钢筋汇总计算时出错怎么回事啊?(看图)说柱钢筋为负
钢筋汇总计算时出错怎么回事啊?(看图)说柱钢筋为负 我完全是按图纸设置的啊
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你修改了此柱的高度,所以柱高度不够了,将此柱选中,点左键点属性,点开其他属性,打开计算设置,有一项抗震纵筋露出长度改为0就可以了
2008-12-18 16:57:35
-
1.首先要核对图中的构件的信息是否正确 2.如果确实正确的话,有以下几种原因导致这种情况: 1)层高过低,柱子的截面尺寸多大,导致层高-max(hn/6,hc.500)<0 2)梁高度过高 3)柱子的高度过低 3.解决方法: 1)如上,修改柱子漏出长度 2)设置虚梁(即不配钢筋)
2008-12-18 18:12:26
-
你选择柱后点击属性,看柱是否满足错误提示下面的要求!
2008-12-18 16:45:56
-
按照下方的提示检查
2008-12-18 16:51:02
-
我认为的就是说是你的钢筋的倍数大了 就是你的钢筋设置里有问题 你可以看看计算公式的长度是不是有什么问题
2008-12-18 16:56:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看