• 请教,独立基础之间接地用40*4扁钢连接,用一根还是用二根,那个规范上有说明

    请教一下,独立基础之间接地用40*4扁钢连接,用一根还是用二根,我们有个工地监理说用二根,说规范有要求,那个规范上有啊,用基础钢筋做接地极,Ф12钢筋的用几根,那个规范有说明,谢谢!

    邮箱:sdjy016@163.com

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    独立基础之间接地用40*4扁钢连接,用一根就可以,GB50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

    独立基础

    首次提交 2021-03-25 13:20:46  最近修改2021-03-25 13:20:47 (修改过2次)

  • 钢筋用两根。

    扁铁一根就行。

    2021-03-25 13:21:45 