• 我在布分布筋的时候,如果在输入板的时候输入有马凳筋的话,Y向就没有分布筋,为什么?2

    是不是平法中有规定,如果板中有马凳筋的话,Y向的分布筋就不用布了,或者那里规范有讲述到这个问题,如果有的话麻烦说一下那里有说到这个问题,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    马凳筋的主要作用是“支撑”双层受力钢筋(含板负筋),所以,如果说板上只有一层钢筋是计算不出马镫筋来的;而并不是说“板中有马凳筋的话,Y向的分布筋就不用布了”。请参阅下图进行理解、操作:

    2008-12-19 07:27:25 

  • 马凳筋与分布筋没有关系,分布筋是单向的负筋才有,而且不需要专门布,软件设置好后会自动计算的。

    2008-12-19 01:32:53 

  • 马镫筋和分布筋是没有关系的,你说的分布筋应该是板筋的上层筋。实际施工中马镫的方向是不确定的,如果马镫的布置方向和板的上层筋的下铁同向,这种情况马镫筋是可以代替该方向的钢筋的。

    2008-12-19 05:53:12 

  • 有马镫筋还是要有分布筋的,对于板受力筋和分布筋都是要新建和绘制的!

    2008-12-19 08:17:45 

  • 不管有没有马凳筋,负筋的分布筋都要设置,分布筋的长度计算是同负筋搭接计算.

    2008-12-19 08:36:23 

  • 平法中没有你说的那个规定,分布筋和马凳筋是两个概念,都要设置。

    2008-12-19 09:24:52 