梦之蓝 2021-03-26 16:46:44 | 陕西省 土建 | 2043查看 2回答
柱子结算后提示直筋长度的计算结果小于0怎么解决
柱子结算后提示直筋长度的计算结果小于0怎么解决
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置纵筋锚固即可
2021-03-26 17:18:53
-
你好,你对照哈,看具体的是否符合自己的要求。(1:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;2:双击错误提示选中柱图元,修改属性列表---钢筋业务属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;3:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板,尝试将梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常。可以先将梁/条形基础/板等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础/板等图元【图元提取】进来。)
2021-03-27 00:26:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看