• 构造柱该怎么设置,有没有详细的规定?3

    图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱该怎么设置呢?恳求各位专家老师的指导,谢谢!

    问题补充:要在门窗洞口的两侧设构造柱吗?图纸上没有什么说明,只是说了我上面提到那就话,即:“墙体拐角处或间距大于6米设置”,但是窗户下面还设有过梁,这种情况下,构造柱该怎么设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱的设置是按照设计要求来布置的,按设计要求来说,你这种情况不应设置构造柱了。墙上的门窗洞口的侧和处理,要看设计说明是否有设置抱门柱的要求,如果没有就不要设置构造柱。

    2008-12-19 11:11:19 

  • 那你就可以不设置了,大于6米才设置呢,不包括6米的,如果是不到6米有个墙的拐角则要设置的

    2008-12-19 11:04:49 

  • 刚好6.0M就不用设置! 大于6.0M时就设在中间位置 拐角处、丁字交接处好理解的。

    2008-12-19 11:05:13 

  • 在其中间点击一个构筑柱即可

    2008-12-19 11:05:48 

  • 构造柱该怎么设置,有没有详细的规定? 回答:按照结构图总说明里有详细的做法,一般规定墙长大于4米时在墙中间设置构造柱,门窗两侧设置抱框柱,砌体结构的丁字接头及转角处均需设置构造柱

    2008-12-19 11:08:40 

  • 图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱该处是不用设置的,因图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,

    2008-12-19 11:57:40 

  • 图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱是不用设置的!

    2008-12-19 11:44:36 

  • 要看你图纸上是怎么设定的了 你的依据是图纸和有关规定

    2008-12-19 11:57:58 

  • 需要设置 6米就是一个界定 大于或等于6米都需要设置

    2008-12-19 12:10:04 

  • 图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,你说的这个情况就可以不设置了,大于6米才设置呢,你的情况是不大于6米的,完全可以不设置,如果是墙的拐角无论定义还是小于6米都要设置的。

    2008-12-19 12:56:40 