默默 2008-12-19 11:00:17 | 天津市 土建算量GCL2013 | 675查看 10回答
构造柱该怎么设置,有没有详细的规定?3
图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱该怎么设置呢?恳求各位专家老师的指导,谢谢!问题补充:要在门窗洞口的两侧设构造柱吗?图纸上没有什么说明,只是说了我上面提到那就话,即:“墙体拐角处或间距大于6米设置”,但是窗户下面还设有过梁,这种情况下,构造柱该怎么设置?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱的设置是按照设计要求来布置的,按设计要求来说,你这种情况不应设置构造柱了。墙上的门窗洞口的侧和处理,要看设计说明是否有设置抱门柱的要求,如果没有就不要设置构造柱。
2008-12-19 11:11:19
-
那你就可以不设置了,大于6米才设置呢,不包括6米的,如果是不到6米有个墙的拐角则要设置的
2008-12-19 11:04:49
-
刚好6.0M就不用设置! 大于6.0M时就设在中间位置 拐角处、丁字交接处好理解的。
2008-12-19 11:05:13
-
在其中间点击一个构筑柱即可
2008-12-19 11:05:48
-
构造柱该怎么设置,有没有详细的规定? 回答:按照结构图总说明里有详细的做法,一般规定墙长大于4米时在墙中间设置构造柱,门窗两侧设置抱框柱,砌体结构的丁字接头及转角处均需设置构造柱
2008-12-19 11:08:40
-
图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱该处是不用设置的,因图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,
2008-12-19 11:57:40
-
图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,而且墙体中还有窗户或门窗洞口,这种情况下,构造柱是不用设置的!
2008-12-19 11:44:36
-
要看你图纸上是怎么设定的了 你的依据是图纸和有关规定
2008-12-19 11:57:58
-
需要设置 6米就是一个界定 大于或等于6米都需要设置
2008-12-19 12:10:04
-
图纸上说的是“墙体拐角处或间距大于6米设置”,可是图上墙体中两个KZ的间距正好是6米,你说的这个情况就可以不设置了,大于6米才设置呢,你的情况是不大于6米的,完全可以不设置,如果是墙的拐角无论定义还是小于6米都要设置的。
2008-12-19 12:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看