• 新手请教:排水管。雨水管有穿墙钢套管与过楼板的套管吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    任何水管穿地下室外墙和顶层屋面时都要依据图纸或图集做钢性或柔性防水套管(套第六册工业分部),其它内墙要看图纸设计有无,排水管穿室内楼板不需要,只在吊洞就行了,给水管穿室内卫生间楼板需要做防水套管。

    2008-12-19 14:28:52 

  • 看施工图说明,应该有的.

    2008-12-19 16:22:20 

  • 按设计说明做,排水管穿楼板一般是有预留洞的,穿外墙时按要求确定做与不做。

    2008-12-20 14:34:59 

  • 排水管。雨水管有穿墙钢套管与过楼板的套管吗? 答:排水管、雨水管穿墙钢套管与过楼板的套管在图纸设计说明一般没具体的说明,现在有的地区监理有要求做套管的,在结算中可以计算。

    2008-12-20 16:12:38 

  • 除图纸说明外,一般不做套管,看定额的说明。如果确实发生了套管的项目,就应该计算费用

    2008-12-22 10:06:19 

  • 排水管、雨水管有穿墙钢套管与过楼板的套管的,具体的图纸是应该有说明的!

    2008-12-19 14:07:09 

  • 都有的,施工规范上有明确的做法说明

    2008-12-19 14:08:14 

  • 现规范规定不允许用套管了,所以按施工工艺此处有封闭做法的

    2008-12-19 14:09:16 

  • 由图纸设计决定。

    2008-12-19 14:09:26 

  • 过楼板不能有套管,因为要做防水,至于穿墙,是剪力墙做刚性防水套管,若不是就不用做。 出此之外,若设计要求做时,钢套管套工业管道册一般穿墙钢套管。

    2008-12-19 14:16:49 

  • 排水管道和雨水管穿墙或过楼板是不需要套管的。

    2008-12-19 14:21:05 

  • 这些一般看施工图的说明,按设计要求而定.

    2008-12-19 14:37:48 

  • 1,看施工图说明,没有的活2,施工规范做法说明,没有的活3,谁在一没图纸说明二没施工规范的情况下让你施的工,谁承担责任

    2008-12-20 11:42:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!