• 剪力墙与筏板基础相交处增加的钢筋

    这是不是只能表格输入了,手算的话净跨加两边减去保护层加12d这样可以么?手算


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:在剪力墙属性压墙钢筋栏目输入3C22

    2021-03-27 15:04:54 

  • 建议定义暗梁布置,高度是剪力墙水平钢筋的间距,这样计算的水平钢筋数量才是正确的。