-
zywangbh 2008-12-19 16:07:45 | 甘肃省 其他专业 | 588查看 10回答
本层柱与下层同一位置柱标高不连续%
一层标高为4.9M二层为4.2为何计算钢筋长度为0.70M
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下你的柱属性里的柱底标高和高度是不是正确的, 当提示不连续,你可以双击提示中的构件名称,软件为你自动找到构件,检查不是数字标错了, 还有一种情况,因为阳台柱本就不连续,那样提示后,你点否即可.
2008-12-19 16:16:39
-
你的层高是不是定义的有问题
2008-12-19 16:13:18
-
是你把柱的标高再属性里修改了
2008-12-19 16:17:50
-
柱的钢筋 每层都有插筋的属性 所以不是层高的长度
2008-12-19 16:22:10
-
软件提示柱不连续就是说上层柱与下层柱没有接触上,这与实际也是不符的,调整一下柱子 的标高就好了
2008-12-23 18:20:35
-
选中提示“与下层柱标高不连续”的柱子,查看一下柱的属性中“柱的底标高”和“柱子的高度”是否有误,更改一下就可以了。
2008-12-19 19:35:35
-
层高设置的有问题!查看下!
2008-12-19 20:01:05
-
答: 1.检查层高的定义。 2.检查一下你的柱属性里的柱底标高和高度是不是正确。当提示不连续,你可以双击提示中的构件名称,软件为你自动找到构件,检查是不是数字标错了,更改一下就可以了。
2008-12-19 21:14:42
-
一般是因为在输入过程中更改室内外高低差或者其他原因引起的部分标高不对。你可以看看下层相应位置的柱的标高是否正确。不对可以在属性里面更改。一般就号了
2009-04-08 23:27:22
-
一层标高为4.9M二层为4.2为何计算钢筋长度为0.70M, 1.层高设置的有问题,一层标高为4.9M,二层为4.2M,是否是层高,而不是标高.检查一下你的属性里的楼层设置是不是正确. 2.当楼层设置没问题时,检查一下你的柱属性里的柱底标高和高度是不是正确. 3.当以上两方面都没问题时,选中提示“与下层柱标高不连续”的柱子,查看一下柱的属性中“柱的底标高”和“柱子的高度”是否有误,更改一下就可以了
2008-12-20 11:08:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看