lizi781017 2008-12-19 17:55:02 | 山东省 其他专业 | 526查看 8回答
砖混结构梁的原位标注j
一个小工程,砖混结构,墙的交点有构造柱,非框架梁,梁座落在构造柱上,多跨。有支座负筋。上部钢筋通长。 一旦在原位标注注上支座负筋,通常筋就会被打断,支座负筋和上部通常筋不同直径。 请教大家是怎么回事?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不会有这种现象。 支座筋必须在原位标注处输入,支座处的钢筋根数是包含通长筋的,直径不同用+连接。 比如集中标注的通长筋是2B20,支座处的负筋是3B25,输入时这样,集中标注2B20,原位标注:2B20+3B25就行了。
2008-12-19 18:33:06
-
答:这种情况不会出现,只有出现架立筋,才可以解释这种情况,而砖混中是不会出现的
2008-12-19 18:37:26
-
根框架结构输入是一样的!根据图纸来设置就行了!
2008-12-19 19:52:13
-
答: 1.不会有这种现象。 支座筋必须在原位标注处输入,支座处的钢筋根数是包含通长筋的,直径不同用+连接。 2.比如集中标注的通长筋是2B20,支座处的负筋是3B25,输入时这样,集中标注2B20,原位标注:2B20+3B25就行了 3.根据图纸来设置就行。
2008-12-19 20:50:29
-
可能是你输入的事!例如:一道梁有2根通长筋,2根支座负筋!就应该在集中标注中输入2根通长筋;在原位标注处输入2+2(就是2根通长筋加2根支座负筋“03G101-1中有说明)!你可以照我说的试试看!!!
2008-12-19 21:39:36
-
支座处负筋单构件里输入、锁定即可。
2008-12-19 17:59:57
-
答:03G101-1中明确指出:通常钢筋可为相同或者不同直径采用搭接连接、机械连接或者对焊连接的钢筋 同时,原位标注时,梁的支座负筋是包含通长钢筋在内的所有梁的纵筋,你在软件里选择的是03G101,所以在遇到 支座负筋和上部通常筋不同直径时,软件肯定会打断计算了,这样计算才是正确的,不打断就多计算了~~~
2008-12-19 18:06:59
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看