子夜無雨 2008-12-19 20:20:11 | 北京市 其他专业 | 443查看 5回答
单跨框架梁没有吊筋吧。c
单跨框架梁,没有次梁与之相交,应该没有吊筋吧。 (我看到一个工程中设置了吊筋)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有次梁与主梁相交,是不应该有吊筋的,一般图纸的结构总说明中都会明确。
2008-12-19 20:27:07
-
没有次梁交叉的地方是不需要设置吊筋的。
2008-12-19 20:25:43
-
单梁是没有吊筋设置的
2008-12-19 20:27:28
-
没有的,你看看你的属性设置里是不是按柱的外皮算的。
2008-12-19 20:29:33
-
答: 1.单跨框架梁,没有次梁与之相交,就不存在次梁宽度,当然也就不存在吊筋了。 2.你检查一下该梁的原位标注下的表格里吊筋栏是否填写了吊筋和次梁宽度,若有,删除即可。对照图纸重新进行钢筋输入,然后汇总计算再保存。 3.最后再编辑钢筋配筋信息看看。
2008-12-19 20:41:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看