逍遥人 2021-03-29 23:53:44 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 2354查看 2回答
接地问题
我想问一下接地扁铁到底是在垫层内暗敷还是在地面以上墙上明敷的,还有接地板和接地临时柱套那个定额,镀锌的扁铁需要刷防腐么,柱内预埋-100*100与基础筋连接的做法和作用,局部和总等电位端子箱是不是得和接地极连上
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、看你图纸一层,这个接地扁钢是在垫层暗敷,预埋做总等电位的。2、镀锌扁铁本身不需要防腐。焊接口才需要防腐。3、局部等电位和总等电位端子在基础未浇筑混凝土的时候与钢筋跨接预留出来就行了,接地极只跟桩结构跨接,也就是跟桩结构上跨接上去的引下线钢筋相连。
2021-03-30 00:41:20
-
接地扁铁在配电室内是在地面以上墙上明敷的,
接地板和接地临时柱套铁构件制作安装定额,
镀锌的扁铁不需要刷防腐
柱内预埋-100*100与基础筋连接的作用测量接地电阻用,
局部和总等电位端子箱是必须得和接地极和接地钢筋连上
2021-03-30 08:02:52
-
图中1TD1变压器处接地线为2*BV-1*185的线 在接地平面图中用的接地线是WDZB-YJV-1*185线路 所以就以平面图的这个电缆接地为准对吗?
-
如图,外圈的接地母线、室内的接地母线及室内外接地母线相连接的那一段接地母线的标高分别是多少?哪个是接地极?接地极标高怎么设置?
-
根据图纸上和设计接地系统调试测试点预埋钢板,是不是表示一共预埋20快钢铁(根接地电阻一样)?距室外地坪的这截距离扁钢需不需要价0.5米预留人工接地极的扁钢的是一根还是20根?
-
卫生间利用板钢筋在四个角焊接形成一个闭合的圈作为接地,对方将这四个角的焊接当做四处,再加上局部等电位的扁钢下翻连接处,对方认为一个卫生间有5处接地跨接。不知道我说的清楚不清楚,特来请教各位老师释疑。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看