• 接地问题

    等电位端子

    我想问一下接地扁铁到底是在垫层内暗敷还是在地面以上墙上明敷的,还有接地板和接地临时柱套那个定额,镀锌的扁铁需要刷防腐么,柱内预埋-100*100与基础筋连接的做法和作用,局部和总等电位端子箱是不是得和接地极连上

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、看你图纸一层,这个接地扁钢是在垫层暗敷,预埋做总等电位的。2、镀锌扁铁本身不需要防腐。焊接口才需要防腐。3、局部等电位和总等电位端子在基础未浇筑混凝土的时候与钢筋跨接预留出来就行了,接地极只跟桩结构跨接,也就是跟桩结构上跨接上去的引下线钢筋相连。

    2021-03-30 00:41:20 

  • 接地扁铁在配电室内是在地面以上墙上明敷的,

    接地板和接地临时柱套铁构件制作安装定额,

    镀锌的扁铁不需要刷防腐

    柱内预埋-100*100与基础筋连接的作用测量接地电阻用,

    局部和总等电位端子箱是必须得和接地极和接地钢筋连上

    2021-03-30 08:02:52 