• 梁在钢筋软件中的计算j

    我画了一个简单的一条梁,每一跨是3000.柱子的尺寸是400*400的,都是轴线居中的,我计算汇总出的钢筋计算中,我觉得上部通长筋和下部通长筋怎么不正确啊,大家帮我看看。

    钢筋计

    问题补充:我的这条梁是悬挑梁啊,我不用在加柱子了。 悬挑梁的上部通长筋和下部通长筋的是怎么样计算的啊,在这里看他们不一样啊。11800是怎么计算的啊,我觉得浄长不是应该是 3000*4-200-300 ,但不是11800啊 15倍d减保护层,为什么啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:那是因为梁的最左边没有支座,软件就是按悬挑来计算的,你可以在最左边再绘制一个柱子,重新提取梁跨,然后汇总就是正确的了 400-25+15d+11800+300-25,其中400-25+15d是柱子宽度不能满足直锚,所以软件是按伸入到柱子边减去保护层,然后加弯折15d的 11800,是此梁的净长 300-25是悬挑梁末端下弯12d,即12*25=300,25是保护层厚度

    2008-12-20 20:37:23 

  • 15d是15倍的钢筋直径弯锚长度

    2008-12-21 09:50:47 

  • 梁的最左边没有支座,软件就是按悬挑来计算的,15d是15倍的钢筋直径弯锚长度

    2008-12-21 10:55:02 

  • 上边这位大师说的很清楚,真是个高手!~!

    2008-12-20 20:41:46 

  • 呵呵,地球人都学会了啊

    2008-12-20 20:47:49 

  • A.G&J.T 说的很清楚,真是个高手

    2008-12-20 21:11:52 

  • 左边没有支座!所以错误!

    2008-12-20 21:23:41 