• 现有框架剪力墙结构 共26层 地下室4.2米 其他

    现有框架剪力墙结构 共26层 地下室4.2米 其他3米 我有以下问题 请大家帮帮我 (1 )我计算了地下室的满堂脚手架,包括了地下室的外脚手架了吗?(2)其他层的框架梁要计算脚手架吗?(3)暗柱和墙是不是应该一起计算为里脚手架?(4)因为地上层是3米小于3.6,在计算装饰脚手架的时候,是不是只计算外脚手,里脚手,和梁的脚手?天棚和墙面的装饰都包括在里面了吗(5)我看到定额里说内墙装饰脚手若不能利用原砌筑脚手时,应算内墙装饰脚手,什么情况下要算? 怎么算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,不包括地下室的外脚手架. 2,在整个新建工程中,一般只是计算综合脚手架,不再单独计算其它脚手架了.<外墙装修脚手架除外>. 3,凡能够按“建筑面积计算规则” 计算建筑面积的建筑工程均按综合脚手架定额计算脚手架摊销费 综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆涂料等脚手架费用. 4,内装修脚手架只是针对二次装修时才计算的

    2008-12-20 22:08:31 

  • 地下室外侧如果有别的分项工程的话,应该计算外脚手,地面以上各层只能计算综合脚手架

    2008-12-22 16:38:22 

  • 按建筑面积计算。

    2008-12-20 22:04:01 

  • 不知你们上海的定额是怎么规定的,要是脚手架按建筑面积算,那就直接输入 一项综合脚手架就行了,要是不是这样的,就应该分开计算,(1)不包括外墙脚手架;(2)框架梁要单独计算双排脚手架;(3)砼墙与暗柱并一起按双排脚手架计算;(4)这条你说的是正确的;(5)要是主体砖墙是你们单位自己砌筑是,那就不应该计算装饰脚手架;若主体工程不是你们做的,而你们只做装饰抹灰工程,那么墙面装饰脚手架你们就要计算。

    2008-12-20 22:12:53 

  • 脚手架是措施费,按建筑面积套综合脚手架,层高超过3.6米计算满堂脚手架,不能在计算其它脚手架.

    2008-12-21 00:32:34 