强人锁男 2021-03-31 09:30:39 | 贵州省 土建施工 | 1107查看 1回答
请教下各位老师,关于桩基的问题
我们现场实际的浇筑混凝土方量已经大于了定额规定的充盈系数,定额中规定充盈系数均为编制预算时使用。实际出槽量不同时,可以调整。这个怎么调整?
关于桩的钢护筒的问题,实际在定额中,看到旋挖桩包括了钢护筒的埋设和拆除,子目里的金属周转材料是否是包含了钢护筒的用料,定额中的含量太低了。而且这个钢护筒是否是用的2~4m长度来编制的。实际中我们采用的是9m长度的钢护筒,这个应该怎么来组价才合理。如果说拔不出来,签证的话,我们应该签些什么呢?因为实际用9m长的钢护筒,那么理论上的人工机械台班应该是要做出调整的。
请教下各位老师了,感谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现场实际的浇筑混凝土方量已经大于了定额规定的充盈系数,定额中规定充盈系数均为编制预算时使用。实际出槽量不同时,可以调整。按照实际浇筑施工记录调整 。
2021-03-31 10:44:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看