• 柱子在一层时纵筋的直径是20,那么在二层时变成了1

    柱子在一层时纵筋的直径是20,那么在二层时变成了18,但计算后在“编辑钢筋时”发现和没变径时是一样的,联通计算的,事实上不是应该在一层弯折吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那些钢筋需要在一层进行弯锚,就在需要弯锚的钢筋前面加“*”号来进行输入,软件在计算时就会做弯锚计算处理了。

    2008-12-20 22:50:40 

  • 应该伸入上一层留出插筋长度,再往上按小直径的计算。

    2008-12-21 09:20:08 

  • 如果一层与二层柱钢筋的数量与位置均相同的话,一层直径为20的钢筋应该伸出一层楼板多于一个搭接长度,与二层直径为18的钢筋搭接,钢筋不发生弯锚。 若两者的数量与位置均不相同,则会有弯锚的钢筋。

    2008-12-21 09:30:35 

  • 1.如果截面不发生变化,下层柱子的钢筋大于一层,那么它应该伸入上一层留出插筋长度.上柱筋 直接伸至梁或板的上口.事实上不应该在一层弯折. 2.如果发生变截面时,才可能在一层弯折.这时,需在弯折的钢筋前加“*”号来进行输入.且上层柱的钢筋伸至到下层的范围,具体看03G101-1中的相关说明.

    2008-12-21 18:08:09 

  • 03G101-1中规定的是下层柱子的钢筋大于一层,需要弯锚的钢筋前面加“*”号来进行输入,若两者的数量与位置均不相同,则会有弯锚的钢筋。

    2008-12-21 10:56:51 

  • 应该是联通计算,不应该弯折.

    2008-12-21 11:04:37 

  • 柱钢筋变径可以直接计算的,只是首层大钢筋要伸入二层一个长度,一般是500.

    2008-12-21 11:06:23 

  • 03G101-1中规定的是下层柱子的钢筋大于一层,那么它应该伸入上一层留出插筋长度,再往上按小直径的计算,看一下图集

    2008-12-21 13:09:50 

  • 柱子在一层时纵筋的直径是20,那么在二层时变成了18,但计算后在“编辑钢筋时”发现和没变径时是一样的,联通计算的,事实上不是应该在一层弯折吗。 1.如果截面不发生变化,下层柱子的钢筋大于一层,那么它应该伸入上一层留出插筋长度.上柱筋 直接伸至梁或板的上口.事实上不应该在一层弯折. 2.如果发生变截面时,才可能在一层弯折.这时,需在弯折的钢筋前加“*”号来进行输入.且上层柱的钢筋伸至到下层的定范围,具体看03G101-1中的相关说明

    2008-12-21 16:46:06 

  • 你的理解是不对了,03G101-1中规定的是下层柱子的钢筋大于一层,那么它应该伸入上一层留出插筋长度,再往上按小直径的计算,看一下图集

    2008-12-20 22:46:42 