• 请问叠合板现浇部分的板负筋和跨板受力筋可以用叠合板负筋和叠合板受力筋布置吗

    或者是用现浇板的板负筋和板受力筋布置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 回答:就是用叠合板钢筋和叠合板受力筋布置,在没有叠合板建模时,就用现浇板的,只要能够正确提量就行,如明白,请采纳

    2021-04-05 22:09:43 

  • 用叠合板负筋和叠合板受力筋布置时,分布筋会重复计算;用现浇板的板负筋和板受力筋绘制时,分布筋不会多算,但是钢筋的弯折不对,会默认为叠合板的整厚-保护层,如60+70【整厚】-15*2【保护层】

    2021-06-05 15:30:41 

  • 用现浇板的板负筋和板受力筋布置