郑 2021-03-31 10:47:11 | 浙江省 土建结算土建计量GTJ | 528查看 2回答
请教一下关于结算的问题
在做一个围墙结算时,由于需要计算一根柱的钢筋重量,故在广联达建模了一根柱,但是计算出的钢筋重量远远大于手算时的钢筋重量。比如2.1m高的柱子,a6@200的箍筋,2.1/0.2应该是11根左右的箍筋,但是广联达里面给出了34根箍筋。
请问各位是设置问题还是其他的问题?
2021-03-31 10:48:22 补充
这里已经加了带形基础和上方增加了一根梁,实际上上方没有框架梁,只有砖砌压顶,之前软件给出的是36根箍筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看看柱子高度及箍筋间距是否正确
2021-03-31 10:51:03
-
你是不是把围墙画在基础层了
2021-03-31 10:59:42