• 请教一下关于结算的问题

    在做一个围墙结算时,由于需要计算一根柱的钢筋重量,故在广联达建模了一根柱,但是计算出的钢筋重量远远大于手算时的钢筋重量。比如2.1m高的柱子,a6@200的箍筋,2.1/0.2应该是11根左右的箍筋,但是广联达里面给出了34根箍筋。

    请问各位是设置问题还是其他的问题?带形基础

    2021-03-31 10:48:22 补充

    这里已经加了带形基础和上方增加了一根梁,实际上上方没有框架梁,只有砖砌压顶,之前软件给出的是36根箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看柱子高度及箍筋间距是否正确

    2021-03-31 10:51:03 

  • 你是不是把围墙画在基础层了 

    2021-03-31 10:59:42 