喊喊喊喊喊 2021-04-01 10:41:21 | 江苏省 市政 | 463查看 1回答
请老师们帮我看看哪里错了,雨排管底基础垫层挖到喷湿桩停浆面标高下了
我是这样算的,路面设计标高 减 道路面层(0.74m)算出来路床顶标高,然后在 减 路床厚度(0.8m)算出来路床底标高、下面40公分还要做喷湿桩,两层土工格栅用20厚灰土填。现在道路从Y6井开始是上坡,我按照他给的设计管道内底标高在 减 26公分厚的基础垫层,算出来标高比喷湿桩停浆面还要低,这是怎么回事。请教老师们。
2021-04-01 10:42:46 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计管内底高程,是管内流水的最低点,还要减管道厚度
雨水管线跟喷湿桩没什么关系,放一起对比干什么?
2021-04-01 10:56:26