• 这种洞口暗柱如何设置,如何设置楼层?

    不同标高高度范围

    此剪力墙高20.21米,两侧对称的两面墙,此范围内无楼板及框架梁,只有暗梁,用分楼层吗?如分楼层应如何分?另洞口暗柱如何设置纵筋锚固长度?我在此标高范围只设置了一个楼层,暗柱和暗梁根据不同标高设置的,这样布置有问题吗?请专家给予指导。谢谢!

    2021-04-02 09:23:02 补充

    答疑解惑

    按我这样设置后在有暗柱的地方整个高度范围内墙纵筋均没有布置。是否按暗柱或暗梁标高设置楼层?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按不同标高输入就行了