踏雪寻梅 2008-12-22 11:45:40 | 陕西省 其他专业 | 558查看 6回答
国家定额对空调水配管执行定额是怎么解释的??=
地下二层制冷机房出来到每层空调机组的配管执行什么子目??国家消耗量定额有解释吗??
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该执行第八分部给排水,采暖,通风工程的有关定额子目.
2008-12-22 11:52:49
-
空调水配管定额可以套用给排水管道安装定额,需要注意取费应该和采暖工程一样,要取系统调试费
2008-12-28 13:50:21
-
按高压水管定额执行
2008-12-25 13:50:23
-
应该执行第八分部给排水工程的有关排水定额子目
2008-12-22 12:02:32
-
执行给排水的管道安装定额
2008-12-22 12:16:15
-
应该执行全统定额第八册给排水工程的有关定额子目,支架采用木垫式支架安装。
2008-12-25 15:41:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看