• 桥架高度设置计算按管底还是管顶?

    像这种说梁下100吊装的,假设梁高400,该桥架高度是否应设置为层顶-0.4-0.1,且表高类型为管底标高?

    梁高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这样是按管顶标高考虑。

    2021-04-02 17:46:26 

  • 该桥架高度是设置为层顶-0.4-0.1正确。

    2021-04-02 17:46:34 

  • 管顶标高考虑

    2021-04-02 18:06:58 

  • 是桥架上口高度,不是底标高。

    即;层顶-0.4(梁高)-0.1(梁底100)-0.1(桥架高度100)=桥架底标高。

    桥架与梁底要有100mm的空间高度,便于线缆敷设(进入桥架)。如果按你说的,线缆就进不了桥架。

    首次提交 2021-04-02 19:54:08  最近修改2021-04-02 19:54:08 (修改过1次)