• 桩伸入承台

    桩伸入答疑解惑

    接桩至承台底,那桩伸入承台是不是就填0?

    2021-04-03 15:33:36 补充

    广联达服务新干线

    刚看到接桩的钢筋伸入了100

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的桩伸入了接桩内,那就伸入100

    首次提交 2021-04-03 15:30:36  最近修改2021-04-03 15:30:37 (修改过1次)

  • 可以输入基础的保护层厚度40或者50

    2021-04-03 15:29:27 

  • 你好:接桩头,桩进入接桩高度设计要求200mm,承台需要保护层按照40mm考虑。钢筋输入La。

    2021-04-03 15:41:49 