白菜 2021-04-04 09:42:58 | 天津市 安装 | 3031查看 1回答
给排水管道保温问题
图纸中的管道保温说明如下:
1)管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。
2)管道防冻保温措施:
a.室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。
b.室外明露供水及消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。
c.消防水箱做保温,保温层厚度为50mm,由生产商在设备出厂前完成,整机供货。
d.保温材料采用难燃型柔性泡沫橡塑绝热制品,管道的保温层外侧加设0.6mm厚的铝合金薄板做保护层,设备的保温层外侧加设1.0mm厚的铝合金薄板做保护层。
请问:
1、此条说明是指在吊顶之内的水平管需要防结露保温,那么吊顶之上的竖直管怎么计算?(在GQI安装算量软件中应该怎么操作)
2、图纸中未说明有可能冰冻的部位,但是有地下室,是否需要计算这一部分的保温
3、除以上说明的管道保温外,是否还有其他需要计算保温
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
指在吊顶之内的水平、垂直管需要防结露保温,地下室管是有需要防冻保温的。介质温度与环境温度差较大的 管需要做防结露保温。介质温度较高的管需要做保温。算量软件我不会操作。
2021-04-04 09:50:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看