Lucky 2021-04-04 19:06:32 | 山东省 土建 | 651查看 2回答
防水高度问题
麻烦问一下各位师傅,建筑说明里说的1.5厚聚氨酯防水涂料无标注的话应该按照建筑说明后面标注的防水层上翻吗,如果上翻的话是按照说明里的300高度呢还是图集里的250高呢。这个300高是不是可以理解为这个工程只要有防水的地方都是上翻300高度呢,劳烦解答一下,万分感谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按300,是有防水的都按这个
2021-04-04 19:07:55
-
按图纸说明的300高设置是正确的。
2021-04-04 20:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看