• 室内埋地给水PPR管热熔连接组那个定额?8-223还是8-179?

    室内沿地面底层内暗埋的给水PPR管组价,是采用8-223“室内管道安装 埋地及地热管 内、外径规格(mm)1620”,还是采用8-179“室内管道安装 塑料给水管(热熔、电熔连接) 管外径(mm以内)20”组价?

    如果不是这两个定额,那具体是组那个定额?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是8-223子目计算的



    地热管

    首次提交 2021-04-05 17:21:36  最近修改2021-04-05 17:21:36 (修改过1次)