    问题补充:没有柱子,只是一个2m间方的墙上布400×600的梁,梁居中布置比墙里子突出墙外,只是想知道2008在处理这个问题是如何计算的! 我手工计算的结果是: 扣梁贴墙面积=2.27(墙外皮保温层的中心线长)×0.6=1.36 加梁外露面积=2.47(梁外皮保温层的中心线长)×0.6+2.37(梁外突出墙部分保温层中心线长)×0.1×2(梁上下两个面) =1.956 不知软件是如何计算出1.4415及2.1289的,有老师知道的请指教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    提问者你的思路已经非常清晰了,只是你忽略了一个细节--梁的正面600高要考虑与上下侧梁恻保温也要考虑到中心线长度问题. 扣梁贴墙面积=2.27(墙外皮保温层的中心线长)×0.635=1.4415 加梁外露面积=2.47(梁外皮保温层的中心线长)×0.67+2.37(梁外突出墙部分保温层中心线长)×0.1×2(梁上下两个面)=2.1289

    2008-12-23 10:43:34 

  • 答:保温层原始长度计算方法是:外墙外侧保温层是按保温层长度来计算的 2.27=2+(0.1+0.07/2)*2 扣梁贴墙面积1.4415的来由:这部分的长度是按梁的中心线长度来计算的,因为要保证构件工程量准确,所以都是算到中心线到中心线的,所以:2.4025*0.6=1.4415 梁外露面积跟你计算的不是很一致,估计是你的绘图时,有些构件不是居中的,你在仔细检查一下~~

    2008-12-22 21:41:20 

  • 软件是这样计算的:保温层原始长度*保温层高度-梁贴墙面积+梁外露面积 你的墙包括柱估计为2.4米 梁贴墙面积为:2.4*0.6=1.44(未考虑保温空气层厚,所以有误差), 梁外露面积为:2.4*(0.4*2+0.6-0.25*2)=2.16(未考虑保温空气层厚,所以有误差) 你可以核算一下,我只是根据工程设置内计算规则计算

    2008-12-22 23:07:39 