邱灿琦 2021-04-06 09:44:08 | 江西省 安装招投标预算安装算量GQI | 3271查看 6回答
RV-2*1.5,是一根线还是两根线工程量要不要乘以2
还有这个定额套多芯软导线?还是管内穿线?,为什么有人说按1根算,有人说按2根算。
但是我在广材网也搜不到这种规格,在慧讯网搜到的又都是RV-1.5, 没有RV-2*1.5这个样式。
2021-04-06 09:46:03 补充
2021-04-06 20:15:54 补充
2021-04-06 20:17:02 补充
又是这个情况,有说需要乘的,有说不需要乘的,有没有权威点的大神解答一下。万分感谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2根,工程量乘2
2021-04-06 09:44:49
-
要乘以2
套单芯软导线
首次提交 2021-04-06 09:45:49 最近修改2021-04-06 09:45:50 (修改过1次)
-
软铜线, 单根 两芯不乘
看类别,都是 软电缆,不乘2
首次提交 2021-04-06 09:46:03 最近修改2021-04-06 09:46:04 (修改过2次)
-
RV和BV差不多,需要乘倍数
2021-04-06 09:53:49
-
铜芯聚氯乙烯绝缘的软线,即两根电线,工程量要*2。
你搜到的都是RV-1.5, 没有RV-2*1.5这个样式,它有可能是3/4/5......n*1.5的。
2021-04-06 14:44:10
-
工程量需要乘2
2021-04-07 16:54:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看