阮斌 2021-04-06 10:59:53 | 安徽省 市政预算计价软件GCCP | 1580查看 3回答
拖拉管
3188m PE800的污水管,拖拉管施工,要分几次施工,还是这边挖一个导坑那边挖一个接收坑,3188米一次成活
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
分几次要看设计图纸平面上的长度,或者施工方案及施工组织设计等资料确定。
2021-04-06 11:04:08
-
拖拉管影响因素比较多 能一次成活的可能性不大
2021-04-06 11:14:43
-
看地层条件,土质好的话能拉长一点,要是容易塌孔就短了
PE800,120kg/m。1000m的话,120吨,大型钻机也能拉动,但是也要考虑现场有没有场地能存放1000长的管道。
一般也就100/200m左右的,小钻机,还要看沿线有没有排泥井、排气井、阀门井,都是需要断开的地方
2021-04-06 17:24:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看