JSTXXGH 2008-12-23 09:56:16 | 河北省 其他专业 | 2046查看 9回答
管道井内电缆桥架堵洞套用什么定额?o
高层建筑物管道井内电缆桥架四周洞口堵洞应套用什么定额?(按北京市定额规定,现浇楼板部位,洞口比电缆桥架每边大50)
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
为了达到防火要求,往往对沟洞、管口进行封堵(采用防火枕、防火带、防火隔板、防火水泥等)。 各种防火面积的计算:为了便于计算综合给定:①每处按0.25M2(不分大小口)。②防火封堵应套定额(2-601---2-607),防火材料的费用另计。
2008-12-29 22:16:26
-
已含在安装工程定额子目中,不另计算
2008-12-23 10:28:51
-
套用电缆防火堵洞子目,分防火门、盘柜下、电缆隧道、保护管四种类型。没有错2-592
2008-12-23 16:12:12
-
没有含在安装工程定额子目中,应该套电缆防火堵洞子目
2008-12-23 11:02:08
-
包括在定额中。
2008-12-23 11:21:43
-
已包括定额之内不用另行计算。
2008-12-23 11:30:58
-
套用电缆防火堵洞子目,分防火门、盘柜下、电缆隧道、保护管四种类型。
2008-12-23 13:39:05
-
堵洞已经包括在定额含量之内了
2008-12-23 12:22:49
-
安装定额里桥架安装未含堵洞,留堵洞眼在土建里已含了。
2008-12-23 12:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看