• 请问剪力墙和暗柱重叠,为什么剪力墙混凝土体积为0?暗柱体积不为0?

    钢筋算到暗柱里,混凝土算到剪力墙里,不是应该这样吗?为什么钢筋、混凝土都算到暗柱里了?仔细检查了一下,暗柱的边和剪力墙的边是完全重叠的,没有错位的情况,无限放大也看不出哪里错位,隐藏墙或者隐藏暗柱,用长度标注测量都是一样宽的!难道是因为这个墙太短?

    标注

    2021-04-07 15:48:58 补充

    长度标注

    2021-04-07 16:02:29 补充

    答疑解惑广联达服务新干线

    2021-04-07 16:18:33 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    标注

    长度标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算设置的问题,软件默认是墙扣柱的体积,也就是柱子(暗柱)单独计算体积,墙体扣除后计算,重叠的时候墙的体积就是0,软件设置可以调整计算

    是的,只要绘制了墙体就会算到暗柱里,不算墙里,按定额应该算入墙体内,需要对计算设置调整

    首次提交 2021-04-07 15:47:09  最近修改2021-04-07 15:47:10 (修改过1次)

  • 检查一下暗柱和剪力墙的砼标号是否一致。