• 基础短柱箍筋根数计算错误

    这个单体基础层是砖混,地面以上是钢结构。画图的时候发现柱箍筋根数错的离谱


    柱下面是独立基础,基础以上部分柱长大概1.3m左右,箍筋间距100,GTJ计算出来20多根箍筋。请问这个错误是怎么产生的?

    2021-04-07 16:51:22 补充

    Ceil(2.3*56*14/Min(5*14,100))+max(Ceil((255-100)/500)+1,2)

    这是软件中的计算式

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:上传根数量计算式看一下。短柱基础短柱

    首次提交 2021-04-07 16:49:06  最近修改2021-04-07 16:49:06 (修改过2次)

  • 看一下计算设置  软件默认MIN(5D,100))

    2021-04-07 16:51:06 

  • 钢筋三维看一下,看看哪多出来了

    2021-04-07 16:51:11 