信仰 2021-04-08 12:32:13 | 上海市 安装 | 628查看 1回答
从端子箱出来应该是哪一种接线情况1还是2
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
可口可乐 专家
答题: 326 被赞: 286
选2
至于是单立管还是多立管见仁见智 甲方有明确要求不能墙角埋设分线盒 那就多立管处理 无要求按单立管算 反正实际施工也不会亏量
2021-04-08 12:36:27
请问,消防火灾报警接线问题
请问各位老师,比如1号楼地上部分已经完工火灾报警系统(消控室位于2号栋楼)。现在要增加做1号楼地下部分的火灾报警系统,那么回路线电源线等回路是可以和1号楼地上部分接线的么?还是需要从2号楼的消控室接线过来?2022-05-04 19:55:54 补充另外手动控制线从哪里接线过来?
火灾报警系统图
图一为火灾报警系统图,图二为火灾报警管线规格图,请问图二中的序号1、2、5对应图一中的哪些
火灾报警接线问题
这三个元器件,下来一根信号线就可以了吗,还是分别下来三根信号线
火灾报警系统需要算哪些东西
火灾报警系统需要算哪些东西麻烦列一下
火灾报警接线的问题
报警控制器调试和火灾报警系统调试区别
报警控制器调试和火灾报警系统调试区别?分别在什么情况下使用,还有两者所指的点位是一个意思吗补充问题: