我是个辣鸡、 2021-04-08 15:42:49 | 安徽省 安装 | 547查看 1回答
如图下表是消防报警的进线, 第一个信号二总线:RVS-2*2.5为什么导线根数是4根?第二个电源线ZN-RV-2*4不是两根4平方的吗?怎么又标注的1根? 求解
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
海外仙山 黄金专家
答题: 13477 被赞: 4393
四根指的是2*2.5算一根,共有8个2.5的线。
1根同理
2021-04-08 15:45:07
消防报警进线
如图这个消防进线图中的报警总线是一对双绞线 这个五是什么意思 写着根数 是不是5组报警总线 作为进线?
我问下 图中的信号线和电源线的3 和 1 是代表 3组信号线 和 1组电源线 共管? 为啥 写的导线根数 ?
消防报警系统
消防报警的器具 如声光报警 消防电话这些是单立管还是多立管的!??
关于室外消防报警干线计算的问题
如下图中室外消防报警干线,19#与17#的报警干线是分别接至消防控制室吗?实际在施工时是怎么做的呢?