张老师 2008-12-24 09:24:23 | 广东省 其他专业 | 399查看 2回答
GGJ10.0在汇总时提示:第二层柱的钢筋为0,为什么?<
GGJ10.0在汇总时提示:第二层柱的钢筋为0,该层的层高我设置为1米,并要求检查与该柱相关的梁的设置,请问是什么原因造成这种结果?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为软件计算竖向钢筋有计算插筋的量 应该是500 而你的梁高已经占据了本层大部分层高 使柱的高度小于500 你可以在单构件里面处理这样的柱钢筋
2008-12-24 09:43:44
-
因为软件计算竖向钢筋有计算插筋的量 应该是500 而你的梁高已经占据了本层大部分层高 使柱的高度小于500 你可以在单构件里面处理这样的柱钢筋.....
2008-12-24 11:10:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看