高晓林 2008-12-24 09:28:07 | 辽宁省 其他专业 | 458查看 4回答
在钢筋中,暗柱钢筋算法c
在钢筋中,暗柱的首层标高时0~2.8m。梁的顶标高时2.7,为什么暗柱纵筋长度的层高要按2.7m算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你的梁顶标高是2.7m,所以软件就计算到梁顶,梁顶以上的100它就按上层露出长度计算了,你浇砼的时候不是也浇到2.7m吗。
2008-12-24 10:29:04
-
应为你在工程设置中把暗柱的钢筋设置为电渣压力焊或直螺纹连接,那它计算出来的当然是层高2.7m,修改接头方式为绑扎,在暗柱构件属性中修改搭接为1.2Lae或1.4Lae就行了,暗柱的纵向钢筋是贯通的
2008-12-24 10:35:38
-
二层画构件了么?如果不画的话会按2.7层高计算的,会认为顶层锚固的,是算到梁底的。
2008-12-24 10:37:32
-
柱构件应该全楼拉通计算,单计算一层不是十分准确的。
2008-12-24 11:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看