• 救命啊 ???????????s

    头都晕了··我··还是板的问题啊 就是板的负筋设置···它是在两块板之间 总长2100,这块板占1550,另外一块板是220,就是怎么设置2边板的之间一根负筋啊 ··大家帮帮忙拉
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你按定义的负筋布置,然后选中负筋,此时负筋是蓝色,你点负筋下面那个数字,直接修改成图纸长度就可以了,怎么你就想到那么难啊,多试试吧

    2008-12-24 10:06:33 

  • 两块板之间有梁吧,你选择按梁布置不就可以了

    2008-12-24 10:01:41 

  • 没看懂你的题?不就是板负筋吗?正常输入就行啊

    2008-12-24 10:01:54 

  • 设面筋,然后选中这根钢筋,进行长度调整

    2008-12-24 10:04:22 

  • 选择安梁布置,然后修改一边1550,一边220

    2008-12-24 10:20:07 

  • 先定义好该钢筋的级别、直径、间距和单标注(或双标注),然后采用‘画线布置’画图——点击此钢筋并成为选中状态——进行修改尺寸即可(见图示中两种钢筋及单标注和双标注作法的操作示意,其中双标注钢筋将另一端输入零就可以了,但前提是:钢筋的级别、直径、间距和锚入支座的设置正确,用这种方法能减少很多负筋的“级别、直径、间距和锚入支座的设置”均相同而只是长度不同的情况下进行画图计算,从而提高速度并减少负筋的建立数量)

    2008-12-24 10:21:40 

  • 你可以先新建板负筋,然后使用按照板边线、梁等来布置的,如下图

    2008-12-24 10:27:29 

  • 在板接缝处布置好板负筋,再调整一下左右标注长度就可以了。

    2008-12-24 11:35:13 