Hurt. 2021-04-09 08:51:49 | 河北省 安装电力 | 899查看 1回答
比如高压配电室共有1台进线,1台母联,1台隔离柜,2台出线柜?应该套送配电调试几个?是5个吗?求大神解答。
2021-04-09 09:02:18 补充
有没有大神给解答一下,小白,谢谢了
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小卢 专家
答题: 269 被赞: 95
河北不太清楚,北京地区,如果都在一个柜子里,只计入一次调试
2021-04-09 09:21:56
高低压配电柜及其配电箱的调试
河北项目1、配电室中三个高压配电柜和三个低压配电柜和变压器2、教学楼几个配电箱、有一个总楼头箱3、行政楼几个配电箱、有一个总楼头箱怎么记取系统调试,是不是:1、配电室中、10KV以下的送配电装置系统调试1个;1KV以下送配电装置系统调试1个;电力变压器系统调试1个2、教学楼1KV以下送配电装置系统调试1个3、行政楼1KV以下送配电装置系统调试1个