软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
123 2021-04-09 09:31:37 | 江西省 安装 | 1051查看 4回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
凯莉娅 专家
答题: 5187 被赞: 1274
不需要
2021-04-09 09:36:28
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6275
哪要看管道是否明装,阻火圈只有明装才要
首次提交 2021-04-09 09:37:13 最近修改2021-04-09 09:37:14 (修改过1次)
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120392 被赞: 29303
排水管不需要作套管
需要设置阻火圈
2021-04-09 09:37:40
独行者 铂金专家
答题: 54825 被赞: 40527
设刚性套管就可
2021-05-27 22:48:03
请问给水,排水管道穿一层地面需要设置防水套管吗?是有地下室设置套管无地下室不用吗
各位老师,消防立管需要算套管吗?
2024-02-22 14:50:26 补充伸出屋面和有地下室的一层需要做刚性防水套管吗?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-11-10
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看