• 新手求指教,具体问题如下,谢谢大家啦

    基础底

    图1:照明、插座平面图

    管道连接

    图2:接地

    答疑解惑

    图3:接地平面图

    问题:1、垃圾房配电箱和MEB箱的位置是一上一下吗,还是一左一右?

              2、图3中1/3/4怎么算?

                   下面是我的想法,不知对不对,

                   3至基础接地的量:MEB到基础底筋,MEB距地高度+0.00到基础底筋

                   1强电设备接地的量:只有垃圾房配电箱是强电设备,所以是垃圾房配电箱-MEB的距离

                   4与进出建筑物金属管道连接的量:只有进垃圾房配电箱的电缆是穿金属管,这个量怎么算?

           

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、垃圾房配电箱和MEB箱的位置是一上一下,配电箱距地 1.3米,MEB距地0.3米

     2、图3中1/3/4量理解的正确

                  


    首次提交 2021-04-09 10:19:39  最近修改2021-04-09 10:19:39 (修改过1次)

  • 问题1:这个没什么好纠结的 按平面图的位置给的安装高度计算就行 别管他们打不打架 安装定位要求不是很严格,满足功能使用即可

    问题2:MEB箱旁边是砖砌墙 那么必须有接地引线引到MEB箱 那么需要计算基础底到MEB箱的接地引线长度

    MEB箱包含接地工作子目,所以引线与钢筋以及MEB箱的焊接不用计算

    配电箱以及出线SC管与MEB箱等电位连接 按处计算  


    2021-04-09 10:32:06 