gfq434806867 2008-12-24 12:48:52 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3618查看 2回答
室外地坪以下的地下室外墙需要做保温,室外地坪以上的
室外地坪以下的地下室外墙需要做保温,室外地坪以上的地下室外墙不需要做保温,但是保温层是附墙构件,高度同墙体高度,保温层属性定义中为什么没有高度定义。室外地坪以上的地下室外墙保温层应怎么去掉?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可能采用"其他"里的保温层进行外墙保温计算的,因此标高不能改变你可以在套做法中直接换算即可,如:层高3米,室内外高差600,在套项时可以作成"保温面积/3*0.6"即可.同时该位置不影响你布置室外地坪以上的外檐做法.
2008-12-24 13:23:54
-
在装修中的墙面中定义,然后修改墙面起点和终点顶标高就可以了
2008-12-24 13:02:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看