家猫 2021-04-09 16:36:29 | 贵州省 土建招投标土建计量GTJ | 1201查看 1回答
承台侧面钢筋怎么计算才是正确的?
用参数图绘制承台侧面筋最后的弯钩增加量是540,而手动添加侧面筋的弯钩增加量是2*12.89*d,请问哪一个计算方式才是正确的,540的搭接是怎么来的,为什么不是135度弯钩的增加量?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请注意这个计算的是搭接是45*d,你设置的是计算的箍筋弯钩
2021-04-09 17:32:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看