• 钢筋混凝土墙直接挑出1.2米的板如何套子目:

    钢筋混凝土墙直接挑出1.2米的板如何套子目

    问题补充:它的作用是消防通道,并且下面没有梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    悬挑板在0.6米以内套挑沿,0.6米~1.5米之间套雨棚,1.5米以上按板或有梁板.

    2008-12-24 15:12:53 

  • hxp66说的很好了

    2008-12-25 09:11:29 

  • 根据河南02版定额的规定,挑出宽度小于1.5米时应该套雨篷的定额子目

    2008-12-24 15:07:24 

  • 是雨蓬就套雨蓬,是挑檐就套挑檐,顶部挑出是挑檐,一层不到层高挑出是雨蓬

    2008-12-24 15:09:56 

  • 一般图纸上会 告诉是什么部位的,在详图里

    2008-12-24 15:13:25 

  • 钢筋混凝土墙直接挑出1.2米的板,根据河南定额规则,直接套用:5-54雨篷子目,进行标号但呢个换算即可!

    2008-12-24 17:55:37 