• 门窗过梁钢筋

    纵筋长度门窗过梁

    如图,门洞宽800,门两边为 标高为门顶标高 的抱框柱,右侧为剪力墙的暗柱,

    过梁的搁置长度为240,但是因为右侧只有100宽,所以左侧搁置长度为240右侧为100。

    按理说 过梁的纵筋长度应该是:左侧搁置长度240+洞宽800+右侧搁置长度100=1140 - 一个保护层厚度 + 一个锚固(右侧锚入暗柱)


    但是汇总计算之后钢筋的计算式是这个样子的

    答疑解惑


    他的计算式是 800+两个锚固。 这是为什么,软件自身的问题吗? 

    而且两个抱框的标高就是门顶标高,并没有影响到过梁,过梁的标高是门顶标高加过梁高度,也没有问题。

    求解答,我用的GTJ2018。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    检查一下 过梁构件属性中搭入支座长度 是否正确 。