• 电气回路引上线路部分的灯具计算

    想请教各位老师前辈,有一条从1楼引至五楼的照明回路,平面图中在每一层都可以看到这条回路有两个灯具,所以计算配线时,是否是:(水平距离+电箱安装高度+灯具安装高度×所有层的灯具数之和+预留系数)×电线数? 非常感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    再加(每层的立管)及(每层开关至灯具的半截立管)

    2021-04-14 02:19:27 

  • 对,你理解正确

    2021-04-14 03:30:02 

  • 电箱安装高度这个要改一下,这个电线应该走天,应该是层高减去电箱安装高度

    还要增加每一层层高,除了第一层