• 安装方面的小问题,初学者

    第一:这个坡度怎么设置,不设置的话有没有影响,如果设置的话该怎么计算标高啊

    第二:一般的存水弯都是设备自带的不用画,可是这种单独出现的怎么处理

    第三:当管道标明在垫层内铺设时,是直接标高就写层底标高还是层底标高减多少

    立管

    2021-04-14 19:18:58 补充

    第四:这个洗手池存水弯下的立管需不需要设置到层底标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    总体来说就是考试与实际业务的区别

    1. 坡度在房建安装这一块 根本不用管 当成水平的计算即可。(自己想想100m长 坡度是0.026 能差多少?)

    2. 存水弯单独设置也看成竖向短立管即可。不管是卫生器具自带还是独立设置,他的材质同排水管 它相当于是2个弯头管件+短立管组合而成,我们知道定额排水塑料管是包含管件的 那么直接给竖向长度就变得合理了

    3. 垫层内敷设,严格来讲只会影响竖向长度的量而已 没必要为了2,3公分的量去费时间 因为不好取整计算,时间成本上就划不来。还有一个原因是管道有走垫层敷设的 但是也有走顶棚敷设的 二者一折中 直接直接定义成层底标高或层顶标高即可。

    4. 通过2的理解,这段短立管到楼地面即可 (结合定额规则,从楼板面起算)如果设计没有给出横支管标高 估算成H-0.3  那么这段短立管给0.3m的长度就行

    纯手打,如满意 望采纳!!

    2021-04-14 20:05:54 

  • 第一:不影响,或者说影响可以忽略。

    第二:要看他对应的卫生器具是什么,一般不单独算:

    第三:层底标高:

    第四:看设计说明,我一般层底加个200

    2021-04-14 20:07:31 