• 钢筋计算为负值,不能汇总m

    我在钢筋10.0中,对一些梁板进行了分层,分层中绘制了600高的构造柱,在汇总计算是说计算结果为负值,汇总不了,怎没回事,它提示的几项我都核对了,没问题,我改了一下柱高,汇总,看了计算式,层高-节点高+节点高-保护层+弯钩,直筋长度为-15 公式中的层高是指的哪个层高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了,第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。

    2008-12-26 14:54:16 

  • 层高是指的主楼层层高。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱,按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。

    2008-12-26 22:25:02 

  • 公式中的层高是指的主楼层层高

    2008-12-26 14:24:07 

  • 层高是指的主楼层层高。你遇到的 情况可以删除重画。

    2008-12-26 14:43:00 