• 基础为筏板基础+独立基础,基础层设置为1.5米,主

    基础为筏板基础+独立基础,基础层设置为1.5米,主楼筏板层为1M为MJ1,车库筏板为250MM为MJ2,车库部分有独立基础(棱台形高于MJ2 250mm),如下图,有以下几个问题1:若设置基础层防水是不是应该分三部分在子目下创建防水层(MJ1,MJ2,独立基础) 2:分别选用什么代码计算?3:这里的筏板模板面积是不是指筏板基础立面一直到1.5米基础层高的剪力墙部位的模板,包括不包括主楼与车库部位高差的那一部分平面与立面的模板?还是仅仅是筏板的部分的模板?4:基础层外侧独立基础部分的防水做法可否用代码来处理希望明白的朋友可以结合第2个问题给小弟讲解一下 谢谢各位啦 ,万分感激

    子目

    问题补充:福娃妮妮的回答值得我学习,但是独立基础部分的防水这样做似乎考虑不到,而且只做了筏板的防水,墙在筏板外边内侧,这里还有个面,需要怎么来考虑呢?大家说说思路就行

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在基础层,可以用“自定义面”功能,建立自定义面,套上防水卷材子目,底面的工程量代码选用“MJ”,侧面工程量代码选用“ZC”,再在“ZC”后面*侧面高度就是侧面的面积了(需要考虑与外墙面防水的搭接长度)。 2、也可以在其它层处理。如在一层中利用“屋面”功能,套上防水层子目,选择工程量代码为防水面积,再定义卷边高度就可以了。只不过在三维里面看防水层的位置是不正确的,但不会影响工程量的计算结果。

    2008-12-26 23:03:06 

  • 这样问题还真没有见过。

    2008-12-26 17:39:06 

  • 1.只需要按 MJ1,MJ2构件中套用防水定额子目. 2.用底面面积代码即可.

    2008-12-26 18:18:56 