    第三方审计,现场喷淋系统与通风管道重叠的部分,据施工单位说,由于消防规范要求,宽度大于1.2米通风管道,上下都要有的一个喷淋头,但是竣工图并未体现,现场实际有做,那么这部分量是能算给他吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    规范不能作为结算依据,要体现在竣工图上,或者图纸会审上

    2021-04-16 20:07:12 

  • 我觉得应该给

    2021-04-16 19:59:23 

  • 图纸说明 或竣工图应该体现,要不不能计算

    首次提交 2021-04-16 20:04:16  最近修改2021-04-16 20:04:16 (修改过1次)

  • 规范要求这样,应绘竣工图,可以算量。

    2021-04-16 21:13:57 

  • 规范要求做的(而且实际也做了),必须给。

    至于竣工图未体现,让他(施工单位)去完善施工图(不吃点亏,不会认真做事)

    2021-04-17 06:48:04 